流水线设备正面和背面都配了一套触摸屏和实体按钮,两边都能操作,此时像手自动旋钮就不能指向正确的方向了,请问各位都是怎么处理的[抱拳]
wj991527381
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 93 点
下载积分: 412 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-10-16
查看wj991527381的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
手自动的切换不要贴标签 前后都加两个指示灯用来指示是手动还是自动状态