请教!FX5U MODBUS RTU通讯从站超出32个怎么办
上一主题
下一主题
yuxilu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
179 点
下载积分:
790 分
在线时间: 190(小时)
注册时间:
2015-09-05
最后登录:
2024-10-13
查看yuxilu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 20天前
全看
|
小
中
大
请教!
FX5U MODBUS RTU通讯从站数为33个,超出了FX5U最大32的要求,用通信协议支持功能可以实现吗?
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1038 点
下载积分:
1495 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-10-30
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 20天前
全看
|
小
中
大
要看指令和内部设置有没有做限制,如果没做限制,应该可以超过32个,理论上可以支持128个,甚至更多。1500的485模块在手册上也说不能超过32个站,我咨询客服,说可以超过但需要接中继,后经现场试验,没有中继,我带了33个站,也能正常运行。我想客服的意思是可以,但不一定行,所以要加中继,尤其是站点很多的情况。
三菱的Q系列485模块,它内部有个设置表格,不需要编写程序,只能设置到32。如果用程序写,我想也应该能超过32。
所以要测试。
如果不想冒险,测试也很麻烦,那就加装一个485模块。