请教!
FX5U MODBUS RTU通讯从站数为33个,超出了FX5U最大32的要求,用通信协议支持功能可以实现吗?



zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 323(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-10-30
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 20天前
个人理解这个数量限制更多是由于IC的带载能力,而不是软件原因,加中继的话应该可以突破这个限制,没有具体测试过