lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2024-12-20
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 75天前
图片:
近看了下基恩士PLC的程序,里面用的是ST语言写的报警清除不太理解,求知道的大佬解答一下
附件也是这样子的

报警标志解除带入
IF R1914 THEN
FOR i=0 TO 49 STEP 1
j=i*16
@MR7:j=TRUE
NEXT
ELSE
FOR i=0 TO 49 STEP 1
j=i*16
@MR7:j=FALSE
NEXT
END IF

我这边就是不太理解
@MR7:j=TRUE
这段代码,指的是局部变量MR7中的啥
yuanbubble
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 303 点
下载积分: 250 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2019-05-27
最后登录: 2024-12-20
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 74天前
j是偏址,MR10:1    就是mr11    MR10:0   就是mr10   你这里的@MR7,应该在这个程序内还有使用,只是个局部软元件。