各位大师们
这个ST语言 上面我用指令写可以的
下面我想简化一下,数值就是读不出来 是这个只能用指令来写还是我哪里没有标注对
分享
fzlkui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
50 个
工控威望:
110 点
下载积分:
428 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2020-12-21
最后登录:
2024-10-24
查看fzlkui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 22天前
全看
|
小
中
大
自定义标签,数据类型选real,可以。直接使用D寄存器,只能为整数,不能为浮点数。
实在需要用指定的D寄存器,定义全局标签,把你要用的D寄存器指定上,就可以了。
[ 此帖被fzlkui在2024-10-09 16:44重新编辑 ]