请教各位老师一个问题,在测试QJ71C24与电脑通讯时,由于采用2线制方式,每次都会多收到一串数据,QJ71C24模块又不能设定返回禁止,请问要如何处理呢?
分享
暴躁小白兔
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
142 个
工控威望:
190 点
下载积分:
3419 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2021-05-11
最后登录:
2024-10-30
查看暴躁小白兔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 22天前
全看
|
小
中
大
QJ71C24N(-R2/R4)的新版本有禁止(无视)回波传送的设定,
QJ71C24(-R2)早就停产了,没有该设定,但你可以按2倍数据长处理,或者指定结束符,或者明确数据长指定接受数据长度。
[ 此帖被暴躁小白兔在2024-10-09 09:10重新编辑 ]