请教各位老师一个问题,在测试QJ71C24与电脑通讯时,由于采用2线制方式,每次都会多收到一串数据,QJ71C24模块又不能设定返回禁止,请问要如何处理呢?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-21
查看wenliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
引用
引用第1楼charley于2024-10-08 19:41发表的  :
加一条指令试试,TOP Hxx H1C2 K1 K1

老师 您好!我照您的方法试了也不行,我用TOP H0 H1C2 K1 K1和TOP U0 H1C2 K1 K1都试了,不知道是不是我理解错了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-21
查看wenliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 46天前
老师 您好!您说的这条指令也是 设置禁止回波传送的吧,我在网上看了一下也很少见QJ71C24这个模块使用,大部份用的都是QJ71C24N的,可以在各种 控制指定里面设定禁止返回
[ 此帖被wenliang在2024-10-08 22:08重新编辑 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-21
查看wenliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 45天前
引用
引用第4楼暴躁小白兔于2024-10-09 09:04发表的  :
QJ71C24N(-R2/R4)的新版本有禁止(无视)回波传送的设定,
QJ71C24(-R2)早就停产了,没有该设定,但你可以按2倍数据长处理,或者指定结束符,或者明确数据长指定接受数据长度。

好的,非常感谢老师解惑