yang7698315
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 299 点
下载积分: 207 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2020-06-04
最后登录: 2025-02-08
查看yang7698315的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-08 07:59
大家有没有遇到这种情况,在用PLC做采集流量进行累加计算时,累积值越来越大后,误差会变得非常大。有人有解决办法吗,目前发现西门子各系列及AB与ABB和和利时的DCS都有这个现象,有知道原因及解决办法的吗。
hanjiantree
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 1539 点
下载积分: 2242 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2023-04-03
最后登录: 2025-02-22
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-08 08:45
计算累加值不要直接用浮点数累加
楼主留言:
转换成整数累加也是有这个问题,而且误差一般是比实际采样值要大很多。