楼主  发表于: 41天前
大家有没有遇到这种情况,在用PLC做采集流量进行累加计算时,累积值越来越大后,误差会变得非常大。有人有解决办法吗,目前发现西门子各系列及AB与ABB和和利时的DCS都有这个现象,有知道原因及解决办法的吗。
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 602 点
下载积分: 2774 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-11-15
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 41天前
有好几种方式:1.总的流量累加,流量计本身就有这个功能,modbus rtu  ,如果你自己做流量累加时间长了肯定不准确。
                         2.做瞬时累加,用脉冲或者模拟量的方式都可以。 看精确度要求,要求高用脉冲。
楼主留言:
脉冲确实没有问题,我 现场有一些仪表就是走的仪表脉冲,但是有些仪表不支持,所有有上述问题。
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 602 点
下载积分: 2774 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-11-15
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 41天前
表精度不行,换啊,还能电气弥补