采用PLC做流量计算时候的误差问题
上一主题
下一主题
yang7698315
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
299 点
下载积分:
207 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2020-06-04
最后登录:
2024-10-13
查看yang7698315的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 41天前
全看
|
小
中
大
大家有没有遇到这种情况,在用PLC做采集流量进行累加计算时,累积值越来越大后,误差会变得非常大。有人有解决办法吗,目前发现西门子各系列及AB与ABB和和利时的DCS都有这个现象,有知道原因及解决办法的吗。
分享
漂泊的石头人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
602 点
下载积分:
2774 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2018-07-17
最后登录:
2024-11-15
查看漂泊的石头人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 41天前
全看
|
小
中
大
有好几种方式:1.总的流量累加,流量计本身就有这个功能,modbus rtu ,如果你自己做流量累加时间长了肯定不准确。
2.做瞬时累加,用脉冲或者模拟量的方式都可以。 看精确度要求,要求高用脉冲。
楼主留言:
脉冲确实没有问题,我 现场有一些仪表就是走的仪表脉冲,但是有些仪表不支持,所有有上述问题。
分享
漂泊的石头人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
602 点
下载积分:
2774 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2018-07-17
最后登录:
2024-11-15
查看漂泊的石头人的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 41天前
全看
|
小
中
大
表精度不行,换啊,还能电气弥补