厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1338 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2024-10-31
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 24天前
引用
引用楼主cyh1986于2024-10-01 13:52发表的 PLC判断行程开关卡住 :
厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

.......

怕到位信号一直ON异常,到位信号使用上升沿逻辑也可以。或者向楼上说的,开门时,关门信号一直ON和关门时,开门信号一直On都是需要报警提示。