厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 350 点
下载积分: 15740 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2021-07-24
最后登录: 2024-12-20
查看曾姚王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 78天前
双限位,同时如果检测只有一个限位就报警,及时换双限位。