cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 370 个
工控威望: 744 点
下载积分: 737 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-12-17
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 83天前
厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

307900508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-05-29
最后登录: 2024-10-30
查看307900508的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 78天前
在装上一个接近开关,门开到位时有输出,同时也可以可以给限位些上一个报警;
例如:正常开门通过为10S,10S后就关闭限位开关就没输出,若超过20S限位一直有输出就报警或警告,证明限位开关有问题,需人为解决,这样就可以避免。