厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

li19930121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 857 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 933 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2019-02-12
最后登录: 2025-02-22
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-07 16:22
装双限位开关,程序检测关门信号