厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 611 点
下载积分: 2792 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2025-02-22
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-08 11:12
装4个限位不就好了,用常开常闭,坏几个算不正常,自己写逻辑