厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

dmf790101
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 347 个
工控威望: 7209 点
下载积分: 7263 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2016-02-27
最后登录: 2025-02-22
查看dmf790101的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-06 10:44
限位好比急停肯定用常闭