cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 298(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-10-30
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 31天前
厂里有一个积放链涂装线,使用三年出现了好几次撞门的故障。
我从电器上分析,有一个情况,理论上可能撞车。比如门开的限位一直有信号。实际在开门的时候,门还没有开,门开限位有信号,这种情况下放行就会撞门

在PLC程序里面有没有办法做个保护。限位都是接的常开信号。

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2844 个
工控威望: 3616 点
下载积分: 3515 分
在线时间: 3795(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-10-31
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 31天前
限位,急停必须使用常闭信号,
对要求比较高,可以采用双路常闭信号,外加时长报警。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/