在做的项目,用5U和3U做N:N 通讯,接线和编程设置完成,上电后5U一直报错(H7701),打了几次400电话也没效果,搞了两天。最后沉下心细看手册,明白了:混用时(理解为不同型号),模式要设成0,问题解决。分享给大家,免走弯路。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(有鱼丶) 感谢分享!
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件
分享
hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
313 个
工控威望:
421 点
下载积分:
1299 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-04-07
最后登录:
2024-11-21
查看hgz284631157的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 58天前
全看
|
小
中
大
哪本手册里看到的?
模式0没有M
分享