楼主  发表于: 2024-09-27 14:37
在做的项目,用5U和3U做N:N 通讯,接线和编程设置完成,上电后5U一直报错(H7701),打了几次400电话也没效果,搞了两天。最后沉下心细看手册,明白了:混用时(理解为不同型号),模式要设成0,问题解决。分享给大家,免走弯路。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(有鱼丶) 感谢分享!
  • 电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 4365 个
    工控威望: 7743 点
    下载积分: 15522 分
    在线时间: 2984(小时)
    注册时间: 2016-10-31
    最后登录: 2024-12-31
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-09-30 08:22
    没有这回事啊,我设置不是模式0呢,是模式2
    FX5U和FX3U简易PLC间链接功能_哔哩哔哩_bilibili
    https://www.bilibili.com/video/BV1NBxzerEVN/
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953