在做的项目,用5U和3U做N:N 通讯,接线和编程设置完成,上电后5U一直报错(H7701),打了几次400电话也没效果,搞了两天。最后沉下心细看手册,明白了:混用时(理解为不同型号),模式要设成0,问题解决。分享给大家,免走弯路。