用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Cclink 通讯异常
上一主题
下一主题
肖大宝
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
76 点
下载积分:
82 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2024-08-25
最后登录:
2024-11-22
查看肖大宝的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 57天前
全看
|
小
中
大
Q系列plc,主站和从站cclink通讯不上,更换过plc底座和主站排除了主站的问题,这个主站带的都是数模转换的,大佬给个方向,主站报警灯亮,从站电源和运行灯亮,cclink指示灯没亮
分享
肖大宝
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
76 点
下载积分:
82 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2024-08-25
最后登录:
2024-11-22
查看肖大宝的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 57天前
全看
|
小
中
大
对的,我去找了手册,终端电阻出问题了
引用
引用第1楼guochunyi于2024-09-27 07:29发表的 :
硬件配置,通讯参数配置,站号地址,通讯速率,终端电阻,等都有可能造成通讯异常的.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Cclink 通讯异常
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问