栗悟饭龟波功
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 139 点
下载积分: 889 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2025-01-13
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-26 14:20
三菱fx5U控制汇川sv660p伺服,原点回归方向总是与设置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO设置原点回归方向是负方向地址减小方向,我手动jog的时候正负方向都是对的,但是一回原点就往正方向跑,原点开关没有接入伺服控制器,请问这怎么解决呀,求助各位大神!
如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 78 点
下载积分: 351 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2025-01-18
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-07 08:17
你把脉冲改成-负数试试