三菱fx5U控制汇川sv660p伺服,原点回归方向总是与设置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO设置原点回归方向是负方向地址减小方向,我手动jog的时候正负方向都是对的,但是一回原点就往正方向跑,原点开关没有接入伺服控制器,请问这怎么解决呀,求助各位大神!
分享
如花花一样的
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
72 点
下载积分:
338 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2021-10-12
最后登录:
2024-11-22
查看如花花一样的的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 47天前
全看
|
小
中
大
你把脉冲改成-负数试试