为什么不能这样表达呢?如D0.0Z0
分享
heiheiwodeai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
368 点
下载积分:
976 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2013-03-26
最后登录:
2024-11-22
查看heiheiwodeai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 58天前
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼worker02于2024-09-26 09:38发表的 :
如图:这种情况梯形调用不这个功能块,编译通了,但没办调用。
简单梯形图不能使用数组接口,要用结构化梯形图,才能连接FB的数组接口
分享
heiheiwodeai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
246 个
工控威望:
368 点
下载积分:
976 分
在线时间: 330(小时)
注册时间:
2013-03-26
最后登录:
2024-11-22
查看heiheiwodeai的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 57天前
全看
|
小
中
大
三菱的ST不支持接口可变数组,阉割版的ST,并不完全支持IEC61131-3,没办法,而且三菱的 FC不能做递归