刚睡醒的人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 73 点
下载积分: 5622 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2022-11-11
最后登录: 2025-02-11
查看刚睡醒的人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-25 09:21
图片:
图片有4条电流曲线(黄色代表的是零线电流,其余三色代表的是三相线电流)。有趣的是其他三相电流是在调节(在变),零线几乎是保持一个值(几乎不变)。这是一个PWM控制加热器控温的过程。如果按三相电流公式是解释不了的,请大神帮忙分析一下原理。
jixzang
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 1 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2024-02-27
最后登录: 2025-02-20
查看jixzang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-25 14:09
零线电流是三相电流的向量和,Y0形接法只要三相电流不相等零线就有电流,如果Y尾没接零则Y尾电压偏移不为0。看图是正常的。