hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 514 个
工控威望: 751 点
下载积分: 520 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-12-19
查看hsl200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-20 17:08
图片:
1、程序在线,发现程序旁边都是绿色圈圈(表示程序和PLC内程序是一致的)

2、修改了其中一个FC100功能块后,原本认为在下载页面只需要下载FC100就可以了,突然出现显示许多程序和DB块都不一致了,都需要下载??为啥?
3、由于上一个人辞职了,所有本人比较谨慎
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-12-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 90天前
LZ说的这是个基础问题  , 不是他说的,仅仅改了FC100 ,   要初始化这么多DB 块, 重点要把有参数配方存储的DB块 ,设定值 当前值->初始值  , 做一个数据保存, 初始化完成了可以恢复数据。
楼主留言:
非常感谢  我也是这么思考的
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家