rcd8888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 552(小时)
注册时间: 2008-02-16
最后登录: 2025-03-04
查看rcd8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-20 08:02
客户要求用ABB变频器控制两台110KW变频电机同时驱动一根轴,要求两台电机同步运行。本人没有做过这方面的控制,欢迎大家提供方法及思路,电气选型。
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 3526 点
下载积分: 850 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2025-02-18
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-20 10:46
典型的一拖二,要求精度不高,可以直接使用。要求精度高,分开控制,电机侧加编码器测速,一主一从补偿控制。我联系过电机厂的工程师,即使同批次的电机给定相同的频率,转速也有差异。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+1(梁好市民) 感谢分享!
  • 命自我立