乌喽牛
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2020-06-10
最后登录: 2024-11-14
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 67天前
正常运转时,由于一些外部原因拖动了转子,假设转子速度大于同步转速从1 2  3到n
这期间电机的电流有哪些变化?

就比如,用变频器异步电机电机做升降机,在降落时候,会发生降落速度太快,转子速度超过了变频器输出该有的转速。
[ 此帖被乌喽牛在2024-09-17 22:42重新编辑 ]
乌喽牛
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2020-06-10
最后登录: 2024-11-14
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 66天前
引用
引用第3楼gzcjx555于2024-09-18 09:36发表的  :

做垂直升降的变频器,这个时候需要增加制动电阻,不然会失速报警,而不是变频器冒烟。

是的  报警了
乌喽牛
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2020-06-10
最后登录: 2024-11-14
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 66天前
引用
引用第2楼草原冰狼于2024-09-18 09:21发表的  :
你这个问题不成立,理想状态下异步电机的转速是略低于同步转速,不会超过同步转速,在磁极对数和频率不变的情况下,只有改变转差率,即使转差率为0,也就是同步转速和异步转速相等,这个时候成了同步发电机,你的变频器这个时候已经冒烟很久了

可能是下降太快,导致把电机变成发电机了,
乌喽牛
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 761 点
下载积分: 1837 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2020-06-10
最后登录: 2024-11-14
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 66天前
引用
引用第1楼cooovl于2024-09-18 09:13发表的  :
加减速  设置值对了吗  你是什么品牌变频器

有减速器,减速比不大,慢悠悠下降没事,一快,变频器就报警了好像是失速了,要给变频器加电阻把电流释放才行,