零度浪子001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 84 点
下载积分: 873 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-03-08
最后登录: 2024-09-18
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
大概就是下图这个样子,PLC 485口子转232 控制 设备无法通信,但用电脑串口助手看收发报文是没问题的,是什么原因呢

零度浪子001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 84 点
下载积分: 873 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-03-08
最后登录: 2024-09-18
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
就一个232设备,自由口通信

引用
引用第1楼皮五于2024-09-14 09:56发表的  :
不知道图片中右下角的232设备接了几个转化模块?
零度浪子001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 84 点
下载积分: 873 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-03-08
最后登录: 2024-09-18
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6天前
到232设备这根线和到串口调试用的同一根线,就是不行,有没有可能是设备问题,但用串口助手发报文直接给设备,又没有问题


引用
引用第3楼zhaoaron于2024-09-14 10:13发表的  :
232线----(这根电缆多长,换一根看看。是不线有问题。,有没有干扰啥的。)-------232设备
零度浪子001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 84 点
下载积分: 873 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-03-08
最后登录: 2024-09-18
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 6天前
串口助手调试232设备,没问题的。


引用
引用第4楼yuanbubble于2024-09-14 10:13发表的  :
你不用串口助手连接232设备尝试下
零度浪子001
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 84 点
下载积分: 873 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2024-03-08
最后登录: 2024-09-18
查看零度浪子001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 6天前
要是模块的问题,那用串口助手也是用的这个转换模块和PLC通信,能通信上的


引用
引用第7楼塞外海岛于2024-09-14 10:37发表的  :
线没错的话,就换485转232模块,别在淘宝上买那些便宜的