栗悟饭龟波功
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 138 点
下载积分: 857 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-11-14
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 64天前
图片:
各位同仁有没有知道这个位置随动偏差的定义到底是什么,问了几个汇川的技术,给出的回复也是模模糊糊,只说跟伺服刚性有关,具体代表什么也不清楚,十几万脉冲的位置随动偏差,感觉上不像是位置的偏差啊
[ 此帖被栗悟饭龟波功在2024-09-26 14:20重新编辑 ]
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-11-13
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 64天前
跟随误差,你把第一转矩限制调小然后用手抓住,不停发脉冲给驱动器就会报警跟随误差
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(栗悟饭龟波功) 热心助人!
    刺猬果果
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 2819 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2022-04-18
    最后登录: 2024-11-13
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 62天前
    引用
    引用第2楼栗悟饭龟波功于2024-09-12 15:22发表的  :

    这个误差的值不是定位误差值,是移动过程中由于时间上错位,实际位置与监控脉冲的差值,可以这么理解吗

    可以理解伺服收到10000个脉冲走10mm,但是规定时间内没有到达10mm就报错,这东西和加减速度也有关系