汇川H3U连SV660A伺服问题 PLC报26205错误
我这套系统上一共有7台SV660A伺服,都走CANLink总线, 其中两个2.2KW的伺服,只要一点动,PLC就报警26205 轴错误,伺服也不报警,一直显示RUN。 其它5台,都又是正常的。
请教高手,有没有人知道这个问题的。 问汇川技术,伺服那边有PLC那边不对,PLC说伺服那边没设置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新编辑 ]
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-09-18
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
引用
引用第1楼yerong于2024-09-12 08:17发表的  :
看报警提示应该检查轴控指令有没有同时输出  
在线监控通讯状态  
可以试试伺服站号调换

试过,在程序中1号站和3号站互换一下,   原1号站故障的程序来控制3号站,3号站工作正常, 我想应该不是程序上的问题。应该是伺服哪里没设置对,但问题是7台伺服都是同样设置的,就2台2.2KW的不行。
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-09-18
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 8天前
引用
引用第3楼electric于2024-09-12 08:51发表的  :
按你的说法,参数设置不会差太多的,查一下驱动器能不能带2.2kw的轴吧

我用伺服调试软件在电脑上直接JOG电机,电机是可以正常转的。 canlink总线在触摸屏上一点,PLC上就报错误:26205
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-09-18
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 8天前
引用
引用第5楼yerong于2024-09-12 09:54发表的  :



为啥不是改驱动器站号?  
这个是PLC报错误  不是伺服报警哦      
.......

试过了,好的还是好的,坏的还是坏的。跟程序没什么关系。
zhangyjxf
错!没有理由
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2008-12-15
最后登录: 2024-09-18
查看zhangyjxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 6天前
谢谢,现在伺服驱动器寄回厂家了,说刷一下固件。 下周驱动器回来了,再试试。