手上一台基恩士的相机,走TCP通讯,测量工件之间距离。基恩士工程师说给PLC的形式只能是ASCII。

请问有什么好的办法将ASCII码解析出来。

比如ASCII显示:000000550,实际测量距离是5.50mm,  ASCII码0对应的十六进制是30   5对应十六进制 35     符号“.”对应十六进制2E
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 260 点
下载积分: 804 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2024-11-16
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 68天前
麻烦在要做防呆,判断每个数字范围是否在H30~H39之间,符合之后还要进行处理减去H30得到位值,再根据具体哪个位进行*1,*10,*100,*1000,一般PLC都应该有ASCII直接转10进制值的指令,找找看