楼主  发表于: 2024-09-11 08:40
求助一下各位大神,三菱FX5U怎么通过以太网定时将采集到的压力、温度等数据发送给上位机呢?
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2024-12-02
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-11 08:57
引用
引用第1楼xin123于2024-09-11 08:55发表的  :
通讯网口mc协议 或 MX Component 或 tcp

正解,传输的频率看你PLC端程式自己定义。