公司有一台气动压力设备,不知道谁提的修改方案,现在需要取消单向调速阀,做成程序控制电磁阀开度调速;
主气缸电磁阀用的亚德客4V400系列最大频率3次/秒,
,想了几种方案都有问题:
①PWM控制阀线圈,电磁阀线圈不支持,NG;
②定时中断不停翻转,电磁阀开断频率不够,NG;
③下压时电磁阀两端通气,靠气缸内部气压差匀速推进,在到位后如果断气会有冲击还是NG
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2730 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-09-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
引用
引用第6楼lch8478于2024-09-11 10:34发表的  :
调速那就用比例流量阀呗,难在哪?

要是能换比例阀那还说什么,现在就是要求通过算法控制普通的先导电磁阀