公司有一台气动压力设备,不知道谁提的修改方案,现在需要取消单向调速阀,做成程序控制电磁阀开度调速;
主气缸电磁阀用的亚德客4V400系列最大频率3次/秒,
,想了几种方案都有问题:
①PWM控制阀线圈,电磁阀线圈不支持,NG;
②定时中断不停翻转,电磁阀开断频率不够,NG;
③下压时电磁阀两端通气,靠气缸内部气压差匀速推进,在到位后如果断气会有冲击还是NG
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
683 个
工控威望:
1063 点
下载积分:
1546 分
在线时间: 219(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-11-22
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 70天前
全看
|
小
中
大
怎么能用普通阀的开关来做气压调节呢?做不好的。
首先,阀本身就受不了,它写的是3秒/次,你要是这么用,阀芯没几天就不行了,电磁阀不是这么用的;
其次,你这样调,没法稳定,稳定了也差强人意。
调节开度就用比例阀啊,别打普通电磁阀的主意了,啥东西干啥活,别搞跨界。