楼主  发表于: 10天前
公司有一台气动压力设备,不知道谁提的修改方案,现在需要取消单向调速阀,做成程序控制电磁阀开度调速;
主气缸电磁阀用的亚德客4V400系列最大频率3次/秒,
,想了几种方案都有问题:
①PWM控制阀线圈,电磁阀线圈不支持,NG;
②定时中断不停翻转,电磁阀开断频率不够,NG;
③下压时电磁阀两端通气,靠气缸内部气压差匀速推进,在到位后如果断气会有冲击还是NG
巴斯光年369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 105 点
下载积分: 734 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2021-03-02
最后登录: 2024-09-18
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
啥东西干啥活,提出这个想法的人不知道啥叫比例阀吗