用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
遇到个大难题
上一主题
下一主题
刺猬果果
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
172 点
下载积分:
3055 分
在线时间: 87(小时)
注册时间:
2022-04-18
最后登录:
2024-12-22
查看刺猬果果的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-09-10 15:46
全看
|
小
中
大
公司有一台气动压力设备,不知道谁提的修改方案,现在需要取消单向调速阀,做成程序控制电磁阀开度调速;
主气缸电磁阀用的亚德客4V400系列最大频率3次/秒,
,想了几种方案都有问题:
①PWM控制阀线圈,电磁阀线圈不支持,NG;
②定时中断不停翻转,电磁阀开断频率不够,NG;
③下压时电磁阀两端通气,靠气缸内部气压差匀速推进,在到位后如果断气会有冲击还是NG
分享
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
1148 点
下载积分:
399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2019-09-22
最后登录:
2024-12-20
查看gxtmdb82164的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-09-14 14:06
全看
|
小
中
大
山不转水转,非要这么搞,那我就给你模拟一个呗,8个普通电磁阀,前面加个带降压的气罐保证来气流量稳定,然后你就可以做一个有8级流量的电磁阀组,要多少级就开几个电磁阀完事~,气缸气压建立期间所有阀全开,气压建立完成后降低开度进入匀速运行,速度上来以后关掉足够多的阀以避免过充。这种改造项目,讲究的就是一个微观过程分析,到时候PPT上面直接以ms为单位把气压、行程时序图一放,反正老板又看不懂,只要觉得很厉害就行了~
速度的问题只要花钱也是可以解决的,前导阀慢就换直通阀,一般来说近似规格的直通阀比先导阀快一个数量级
到时候你这一排8个直通阀,在那边啪啪啪直响,多壮观~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
遇到个大难题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问