图片:
有没有老哥门用过,这个USB转232的通讯转换器  用于领控这类防三菱FX2N,FX3U的PLC  程序上下载。
本人买了一个便宜的USB转232通讯线 (CH340芯片无法通讯),换了这个贵一点的通讯转换器 还是不行
有没有用过的老哥指导一下!!!万分感谢~
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 484 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 426 分
在线时间: 336(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-11-22
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 75天前
FX2N,FX3U的编程口,圆孔是422通讯,需要购买USB转422或者你再加一个232转422,按照要求接线
联系电话15071699246,QQ296686949