连接PLC,模块上的指示灯正常梁,IP地址设置正确,能ping通,网卡是USB转的电口,没啥问题,就是找不到CPU的IP地址,求助
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 3256 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-09-19
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 10天前
用主板上的网卡直连PLC,看看能不能搜索到。

看看控制面板里的PG/PC通讯是不是设定好了。我装完系统再装软件,然后直接搜PLC就能搜到,不特意设置也没问题。

WINDOWS和200SMART软件还是很强大的,就算是电脑和PLC不在同一个网段,也会给电脑自动增加一个和PLC在同一个网段的IP地址。所以一般情况下不太存在电脑板载网卡不会有搜索不到PLC的情况。

这种搜不到PLC的情况多数出在USB转RJ45网卡上。

所以工控人选择笔记本电脑的时候尽量不要选轻薄本或者全能本,好多这类电脑不带网口。

如果你的电脑没有RJ45的网卡。你可以用无线路由器的LAN口插PLC上,用笔记本电脑的无线网卡去连路由器。
这样就能让电脑搜到PLC了。亲测可行,我试过。

我提供的方案终归是比一个一个试外接网卡哪个能搜到PLC好用。