电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-08 19:20
图片:
图片:
连接PLC,模块上的指示灯正常梁,IP地址设置正确,能ping通,网卡是USB转的电口,没啥问题,就是找不到CPU的IP地址,求助
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-08 22:55
是网卡驱动的问题吗?我USB转网口电连接网络没啥问题啊
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-09 20:27
电脑上还安装了博图V19以及VS软件,是软件兼容的问题吗?
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-09 23:47
还有博图的V19软件,是软件兼容的问题吗?
引用
引用第4楼ytzidonghua于2024-09-09 08:00发表的  :
安装过不同版本的编程软件? 还是只有一个软件
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-10 21:23
嗯,手动添加正常可以连接
引用
引用第8楼yunfeilong于2024-09-10 08:28发表的  :
直接输入IP地址进行查找,局域网有时不能通过自动搜索搜到PLC
电小白任小凯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2021-12-05
最后登录: 2024-09-13
查看电小白任小凯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-10 21:24
嗯,手动添加PLC正常,可以进行连接
引用
6楼  发表于: 2024-09-10 21:25
好的,谢谢您的建议
引用
引用第10楼li8110于2024-09-10 11:46发表的  :
用主板上的网卡直连PLC,看看能不能搜索到。

看看控制面板里的PG/PC通讯是不是设定好了。我装完系统再装软件,然后直接搜PLC就能搜到,不特意设置也没问题。

WINDOWS和200SMART软件还是很强大的,就算是电脑和PLC不在同一个网段,也会给电脑自动增加一个和PLC在同一个网段的IP地址。所以一般情况下不太存在电脑板载网卡不会有搜索不到PLC的情况。
.......