用松下驱动器的直线电机,分辨率是1um,走总线,客户要求上位机发10000脉冲给驱动器,直线电机走1mm,这个怎么改啊?
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 411 个
工控威望: 1205 点
下载积分: 3485 分
在线时间: 1208(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-14
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 66天前
當然可透過更改墊子齒輪比達到客戶需求
但如果客戶發1脈衝那相對關係是啥應該是0.0001mm對吧
但受限於硬體規格你說你要怎麼作動因為為1um=0.001mm
所以喽你只能更改光學尺讀頭規格再修改驅動器讀頭參數摟