一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 171 点
下载积分: 838 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2025-01-25
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-06 15:46
最近准备做一个项目,会用到30个流量计。流量计有3种输出,脉冲,电流模拟量,485.
我这边PLC需要实时流量和累积流量,按照485轮询的效率,实时流量首先排除485。
脉冲的优势是可以计算累积流量。查阅资料smart200 输入点都支持脉冲输入,但是高速计数器只有6个。不知道这么多脉冲咋输入
模拟量可以接AE08的模拟量输入模块,4个就够了。就是不知道累积流量的误差大不大。
好纠结呀。
es_ice
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2023-08-07
最后登录: 2025-01-29
查看es_ice的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-07 01:46
你可以用485网关.比如一路modbustcp转N路rtu,然后网络上多挂几个网关,甚至可以做到一个流量计独占一个端口.
es_ice
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2023-08-07
最后登录: 2025-01-29
查看es_ice的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-07 10:10
引用
引用第17楼一曲飘零于2024-09-07 08:42发表的  :

请问这种TCP转RTU的速度比RTU轮询的速度快很多吗?

估算。网线10ms吧,但每个流量计基本都在50ms以内轮询完成。并且任意一个流量计损坏或掉线不影响其它速度。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一曲飘零) 这个挺好