引用引用第1楼yha_4611于2024-09-06 15:54发表的 :总线最好!
引用引用第3楼工控小c于2024-09-06 18:29发表的 :可以考虑一下网口采集模块
引用引用第4楼dzh832于2024-09-06 20:01发表的 :
引用引用第5楼hstec2002于2024-09-06 20:37发表的 :实时流量用模拟量(实时性)累积流量用485轮询(数据同步性)
引用引用第7楼es_ice于2024-09-07 01:46发表的 :你可以用485网关.比如一路modbustcp转N路rtu,然后网络上多挂几个网关,甚至可以做到一个流量计独占一个端口.
引用引用第6楼13971694237于2024-09-06 21:19发表的 :为啥排除485,用它传输流量计自己累计好的量不是更好吗,累积量对速度又没啥要求。
引用引用第10楼siyatu2001于2024-09-07 08:12发表的 :485低波特率时确实慢些,可用搞个多串口设备同时扫描,这个设备由smart读取结果值就行
引用引用第9楼卓发智能于2024-09-07 08:08发表的 :线性模拟量最好
引用引用第11楼sunzengli于2024-09-07 08:23发表的 :如果你对实时性要求不高,首先考虑485,而不是首先排除485,没错,485实时性是不好,但是除了PID这种场合,485读取数据的好处很多,像你这种情况,起码就排除了干扰选项,模拟量的长距离传输,干扰是非常难以控制的问题。接线,成本。。。。如果工艺上可以允许这个延迟,我看不到不选485的理由。模拟量接口的价格,高速脉冲口的价格,接线的复杂,怎么看都会很头疼。
引用引用第12楼huch1111于2024-09-07 08:24发表的 :4个模拟量的钱换成2个通讯模块 省力省事