一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 171 点
下载积分: 838 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-12-05
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-06 15:46
最近准备做一个项目,会用到30个流量计。流量计有3种输出,脉冲,电流模拟量,485.
我这边PLC需要实时流量和累积流量,按照485轮询的效率,实时流量首先排除485。
脉冲的优势是可以计算累积流量。查阅资料smart200 输入点都支持脉冲输入,但是高速计数器只有6个。不知道这么多脉冲咋输入
模拟量可以接AE08的模拟量输入模块,4个就够了。就是不知道累积流量的误差大不大。
好纠结呀。
sunzengli
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 701 个
工控威望: 1082 点
下载积分: 1586 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2021-07-09
最后登录: 2024-12-27
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-07 08:23
如果你对实时性要求不高,首先考虑485,而不是首先排除485,没错,485实时性是不好,但是除了PID这种场合,485读取数据的好处很多,像你这种情况,起码就排除了干扰选项,模拟量的长距离传输,干扰是非常难以控制的问题。接线,成本。。。。如果工艺上可以允许这个延迟,我看不到不选485的理由。
模拟量接口的价格,高速脉冲口的价格,接线的复杂,怎么看都会很头疼。