楼主  发表于: 65天前
最近准备做一个项目,会用到30个流量计。流量计有3种输出,脉冲,电流模拟量,485.
我这边PLC需要实时流量和累积流量,按照485轮询的效率,实时流量首先排除485。
脉冲的优势是可以计算累积流量。查阅资料smart200 输入点都支持脉冲输入,但是高速计数器只有6个。不知道这么多脉冲咋输入
模拟量可以接AE08的模拟量输入模块,4个就够了。就是不知道累积流量的误差大不大。
好纠结呀。
想飞的鱼
想飞的鱼
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 598 点
下载积分: 887 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2021-02-24
最后登录: 2024-10-21
查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 62天前
模拟量要考虑干扰,提前准备好走线,接地,铜箔.独立电源,滤波电容.以防万一
想飞的鱼
想飞的鱼
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 598 点
下载积分: 887 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2021-02-24
最后登录: 2024-10-21
查看想飞的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 62天前
接线尽可能的短