一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 158 点
下载积分: 798 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2024-09-19
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
最近准备做一个项目,会用到30个流量计。流量计有3种输出,脉冲,电流模拟量,485.
我这边PLC需要实时流量和累积流量,按照485轮询的效率,实时流量首先排除485。
脉冲的优势是可以计算累积流量。查阅资料smart200 输入点都支持脉冲输入,但是高速计数器只有6个。不知道这么多脉冲咋输入
模拟量可以接AE08的模拟量输入模块,4个就够了。就是不知道累积流量的误差大不大。
好纠结呀。
漂泊的石头人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 447 个
工控威望: 576 点
下载积分: 2716 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2018-07-17
最后登录: 2024-09-19
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
如果只是实时读取数据,并不涉及到控制,那485绝对是最好的。如果有涉及到控制,比如说定量,或者流速之类的,脉冲或者模拟量,还是稳定许多。