一曲飘零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 171 点
下载积分: 838 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2021-09-04
最后登录: 2025-01-25
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-06 15:46
最近准备做一个项目,会用到30个流量计。流量计有3种输出,脉冲,电流模拟量,485.
我这边PLC需要实时流量和累积流量,按照485轮询的效率,实时流量首先排除485。
脉冲的优势是可以计算累积流量。查阅资料smart200 输入点都支持脉冲输入,但是高速计数器只有6个。不知道这么多脉冲咋输入
模拟量可以接AE08的模拟量输入模块,4个就够了。就是不知道累积流量的误差大不大。
好纠结呀。
huch1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 251 点
下载积分: 36961 分
在线时间: 384(小时)
注册时间: 2016-07-28
最后登录: 2025-01-24
查看huch1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-07 08:24
4个模拟量的钱换成2个通讯模块 省力省事