为了实现两台90KW变频电机的同轴同步运行,您需要关注以下几个关键点:
### 1. 变频器选型
#### 容量与电流
- **容量选择**:变频器的额定容量应大于或等于两台电机容量之和。对于两台90KW的电机,变频器的额定容量至少应为180KW。
- **电流选择**:变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上,以确保在电机启动时变频器能够处理瞬时大电流。
#### 控制模式
- **开环V/F模式**:由于转矩矢量控制模式需要检测电动机的参数,这在多电机同步控制中不适用,因此变频器应使用开环V/F工作模式。
### 2. 电机参数一致性
- 两台电机最好是同一个厂家生产制造,同功率的电机,最好是同一批次的,以保证电机特性的一致,最大程度使电机的转差率一致,以保证良好的同步性能。
### 3. 电缆长度与电容问题
- 充分考虑电机电缆的长度,电缆越长,电缆之间或电缆对地之间的电容也越大,变频器的输出电压含有丰富的高次谐波,所以会形成高频电容接地电流,对变频器的运行产生影响。电缆的总长度在变频器允许的范围内,必要时,应在变频器的输出端安装输出电抗器或输出滤波器,以补偿导线过长分布电容过大造成的漏电流影响。
### 4. 电机保护
- 为了保护电机,单个电机的过载保护需要用户自己做。每台电机前应安装热继电器,以防止电机过载。
### 5. 制动单元与制动电阻
- 对于需要快速制动的应用场合,为了防止停止时产生过电压,应加制动单元和制动电阻,有的小功率的变频器已内置制动单元,因此只需接制动电阻即可。
### 控制策略
- 在控制策略上,可以采用一台变频器同时控制两台电机的方案,即“一拖二”控制。这要求两台电机的运行频率完全相同,适用于负荷均衡的场合,如大型流水线的电机运行。
### 注意事项
- 在一拖多同时启动的场合下,确保所有电机的功率之间不能差异太大,一般不要相差两个功率等级以上。
通过以上步骤和注意事项,您可以有效地控制和选型两台90KW变频电机的同轴同步运行,确保设备的稳定性和效率。在实际操作中,建议参考变频器和电机的用户手册,遵循制造商的指导和安全规范。