rcd8888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 544(小时)
注册时间: 2008-02-16
最后登录: 2024-11-21
查看rcd8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 78天前
公司接个订单,新设备要用两台110KW变频电机在同一条轴上运行,两台电机要同步运行,本人还没有做过,如何控制,如何选型,都是一头雾水,感谢大家这几天提供宝贵建议,现在选用变频器控制,变频器要ABB或西门子品牌,反馈选用增量编码器还是用旋变?
[ 此帖被rcd8888在2024-09-08 14:05重新编辑 ]
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 5991 点
下载积分: 1863 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-11-22
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 77天前
同步精度要求怎样。做过士林变频器同步,方法1:变频器1的输出模拟量接变频器2的输入模拟量。方法2:两台变频器485通讯。方法3:电机加装反馈,如编码器,反馈卡。