一条全封闭的产线有22个工装位置,前面只有一个扫码器,现在需要对其中7个工位的检测数据与二维码关联并保存,并在最后一个工位区显示出OKNG进行分检,同时将检测结果提交给上位机。
想请教的是数据传递这方面有没有好的实现思路。
三菱R系列的CPU。
分享
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
661 个
工控威望:
703 点
下载积分:
3439 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2022-07-25
最后登录:
2024-12-12
查看爱在日落之后的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-09-06 09:28
全看
|
小
中
大
你是指程序指令解决还是硬件思路,我之前遇到过你说的这样的设备,最后 买了RFID,每个工站配一个,来料信息写入,最后一个工站全部读出来,显示在触摸屏并且上传MES。如果机台设计类似转盘或者工站传递有序,就移位指令甩起来就是。