三菱PLC遇见几个BUG
上一主题
下一主题
xujiehao04
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
184 点
下载积分:
350 分
在线时间: 109(小时)
注册时间:
2015-11-01
最后登录:
2025-02-15
查看xujiehao04的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-09-04 19:49
全看
|
小
中
大
今天遇见一个BUG
就是一个DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 的指令
还有一个是回原点指令
回原点指令成功后 已经对d8350清零处理了
这时我启动DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 后 照理说现在的位置应该是在回原点清零后的位置
可是始终要跟清零的位置相差3个毫米 后来我把DDRVA K0 K50000 Y1 Y3 这个指令删掉 按照原来的模样又写了一遍灌进去 就奇迹般的好了
这个是不是一个BUG
分享
梁好市民
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
104 点
下载积分:
435 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2024-06-15
最后登录:
2025-02-27
查看梁好市民的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-09-07 23:50
全看
|
小
中
大
赞同十二楼的说法
最好用PLC自带的回原点指令
大概看了一下程序,轴碰到原点感应器就直接清零,这样会多次回原点不一致,建议写碰到感应器后慢速挪动离开感应器瞬间先复位定位指令再清零
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC遇见几个BUG
http://www.ymmfa.com