我今天封装了两个块,但是这两个块不能在一起用,原因是有一位地址冲突了,我想问一下这个问题要怎么解决,因为封装块的时候他那个地址是改不了的只能用他给的默认地址。
分享
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
151 点
下载积分:
12339 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2023-09-27
最后登录:
2024-11-22
查看wzbarley的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 81天前
全看
|
小
中
大
变量“停机”如果使用置位复位指令的话,不能放在out区;放在in_out接口处。
楼主留言:
但是用了置位复位指令他也没有报错,那个“停机”还是能正常的输出0和1,我主要是要他0-1的变化,如果不用置位复位,直接用起保停那种是不是就可以放到out区了
好好学习,天天向上。
分享
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
151 点
下载积分:
12339 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2023-09-27
最后登录:
2024-11-22
查看wzbarley的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 80天前
全看
|
小
中
大
子程序在调用时,像启保停和置位复位都是需要保持数据的;必须放在in_out接口处,将数据存储在M区或V区。子程序的in、out和temp区不具有保持性。