用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
S7-200smart封装块的问题
上一主题
下一主题
突破手牛爷爷
寒风知我相思意,可燃她心可燃冰。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
114 点
下载积分:
1259 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2023-11-27
最后登录:
2024-11-13
查看突破手牛爷爷的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 73天前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我今天封装了两个块,但是这两个块不能在一起用,原因是有一位地址冲突了,我想问一下这个问题要怎么解决,因为封装块的时候他那个地址是改不了的只能用他给的默认地址。
分享
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
149 点
下载积分:
12015 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2023-09-27
最后登录:
2024-11-14
查看wzbarley的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 73天前
全看
|
小
中
大
变量“停机”如果使用置位复位指令的话,不能放在out区;放在in_out接口处。
楼主留言:
但是用了置位复位指令他也没有报错,那个“停机”还是能正常的输出0和1,我主要是要他0-1的变化,如果不用置位复位,直接用起保停那种是不是就可以放到out区了
好好学习,天天向上。
分享
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
149 点
下载积分:
12015 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2023-09-27
最后登录:
2024-11-14
查看wzbarley的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 72天前
全看
|
小
中
大
子程序在调用时,像启保停和置位复位都是需要保持数据的;必须放在in_out接口处,将数据存储在M区或V区。子程序的in、out和temp区不具有保持性。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(突破手牛爷爷) 真诚感谢!
好好学习,天天向上。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
S7-200smart封装块的问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问